今天小编为大家收集了两篇监理日志范本精选,本篇监理日志范本精选由谜语网编辑整理,希望能帮助到大家,更多经典范文尽在谜语网,望大家多多支持。
监理日志范本一:
监理日志( 主体施工阶段 )
日期:××× 年× 月×日 天气: 晴
星期: ×
气温:17℃~23℃
施工单位 ×××建筑有限公司 监理工作情况
上午对18#楼二层平面的钢筋绑扎进行了巡查,发现质检员
×××不在现场,梁的钢筋存在部分偏轴现象,6轴处附加筋下
料短,局部Ⅰ级筋没有弯钩,双向板扎丝没有扎全,已垫完保护层的梁的侧向保护层不到位,局部吊筋偏上,失去配筋的真正作用。向施工单位发出施工单位整改通知单一份,项目经理南××
签收。
施工单位下午3:00申请钢筋验收,并报上资料(附件齐全),资料显示质检员×××检查合格,项目经理也签了字,根据报验单对该分项工程进行了核验,仍发现侧向保护层局部没有到位,发现8轴一处明显高出,经用水准仪检查后发现,底模高出2cm多,立即对工序报验签署不合格意见,要求整改后再报验,质检
员×××立即通知木工工长×××组织人员进行整改。
形象进度 自本日开始的施工内容: 二层平面钢筋绑扎 本日正在施工的内容: 二层平面钢筋绑扎
至本日结束的施工内
容:
二层平面模板制安
施工机械 机械运转正常。 施工人员 经查核特殊工种人员能够持证上岗。 材料/设备 进场红砖5万砖,没有准用证责令全部清退,立即退场。 监理人员 ××× 专业监理工程师
××× 总监理工程师 ×××
×××建设厅建设监理处监制
上一篇:
关于幼儿园大班教养笔记精选下一篇:
监理通知单范本精选